Бытовая электрика
Собс-но есть много вопросов поскольку я перешел в бытовую с военно-инженерной.
1. Сегодня мне продавец в магазине электрики сказал что УЗО АВВ рассчитано на 30-40 отключений, остальные, более дешевые, на 8-10. Сперва я задавал вопрос о наличии электромеханичекого УЗО, и мне показалось что вопрос он не понял.. Хотя до этого я продавцу этому(директору и бывшему монтажнику доверял) Электро-механических у них нет.
Вопрос такой !!! -30-40 отключений, остальные, более дешевые, на 8-10. это так и есть?? (как понимаю на электронно-механических УЗО)
2. Всегда считал что выключатель света, должен включаться вверх. Выключаться-наоборот. Сегодня столкнулся с выключателями Легранд. И судя по схеме на выключателе, у них, лягушатников, включение производится вниз... Как интересно совпало, встретил своего бывшего начальника, полковника в отставке. У его дома, там где я ставил эти выключатели. То да се. поговорили.... Он спросил- как должны включаться выключатели. Я ему- у русских вверх. Он сказал что ему грузины делали, сказали что вниз правильно. Может чуть и обиделся полкан за "русских нерусских" тк сам он мордвин. Да и фиг бы сним, обсуждали уже, с ним же
1. Сегодня мне продавец в магазине электрики сказал что УЗО АВВ рассчитано на 30-40 отключений, остальные, более дешевые, на 8-10. Сперва я задавал вопрос о наличии электромеханичекого УЗО, и мне показалось что вопрос он не понял.. Хотя до этого я продавцу этому(директору и бывшему монтажнику доверял) Электро-механических у них нет.
Вопрос такой !!! -30-40 отключений, остальные, более дешевые, на 8-10. это так и есть?? (как понимаю на электронно-механических УЗО)
2. Всегда считал что выключатель света, должен включаться вверх. Выключаться-наоборот. Сегодня столкнулся с выключателями Легранд. И судя по схеме на выключателе, у них, лягушатников, включение производится вниз... Как интересно совпало, встретил своего бывшего начальника, полковника в отставке. У его дома, там где я ставил эти выключатели. То да се. поговорили.... Он спросил- как должны включаться выключатели. Я ему- у русских вверх. Он сказал что ему грузины делали, сказали что вниз правильно. Может чуть и обиделся полкан за "русских нерусских" тк сам он мордвин. Да и фиг бы сним, обсуждали уже, с ним же
- demivale
- Адвокат
- Сообщения: 3529
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 13:06
- Откуда: г.Багратионовск Калининградская обл.
- Благодарил (а): 1779 раз
- Поблагодарили: 572 раза
Бытовая электрика
Количество сработок зависит от того,какую нагрузку отключает....активная,или реактивная,и какой ток потребляет нагрузка....поэтому желательно брать узо расчитанное на бОльшую нагрузку,у них контакты более мощные,и отрегулировать на нём ток отсечки/ что возможно не на всех/ на меньшее значение...Борис писал(а): ↑07 дек 2017, 22:32Собс-но есть много вопросов поскольку я перешел в бытовую с военно-инженерной.
1. Сегодня мне продавец в магазине электрики сказал что УЗО АВВ рассчитано на 30-40 отключений, остальные, более дешевые, на 8-10. Сперва я задавал вопрос о наличии электромеханичекого УЗО, и мне показалось что вопрос он не понял.. Хотя до этого я продавцу этому(директору и бывшему монтажнику доверял) Электро-механических у них нет.
Вопрос такой !!! -30-40 отключений, остальные, более дешевые, на 8-10. это так и есть?? (как понимаю на электронно-механических УЗО)
2. Всегда считал что выключатель света, должен включаться вверх. Выключаться-наоборот. Сегодня столкнулся с выключателями Легранд. И судя по схеме на выключателе, у них, лягушатников, включение производится вниз... Как интересно совпало, встретил своего бывшего начальника, полковника в отставке. У его дома, там где я ставил эти выключатели. То да се. поговорили.... Он спросил- как должны включаться выключатели. Я ему- у русских вверх. Он сказал что ему грузины делали, сказали что вниз правильно. Может чуть и обиделся полкан за "русских нерусских" тк сам он мордвин. Да и фиг бы сним, обсуждали уже, с ним же
На узо,как и на обычном автомате при размыкании между контактами возникает дуга при большой нагрузке,контакты подгорают,и.....чем дальше,тем хуже...
Голимый китай быстро сдыхает,но и более дорогие не всегда лучше...
А куда включать,кому как внушили...перевернул как тебе хочется,и все дела....
Мы покупая просим Выключатель,а остальные за бугром просят Включатель....по идее прежде чем выключить,надо это включить...вот такие пироги...
Кто умеет,тот делает!кто не умеет,тот учит!
-
- Адвокат
- Сообщения: 4244
- Зарегистрирован: 29 май 2016, 22:41
- Благодарил (а): 229 раз
- Поблагодарили: 263 раза
Бытовая электрика
Не понимаю. НАПРИМЕР идет утечка 0.31ма, бьет тебя током или уходит в "землю" не важно. Это активная или реактивная нагрузка?
- demivale
- Адвокат
- Сообщения: 3529
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 13:06
- Откуда: г.Багратионовск Калининградская обл.
- Благодарил (а): 1779 раз
- Поблагодарили: 572 раза
Бытовая электрика
Читай внимательно,я писал ответ на вопрос о количестве сработок...а не о том бьёт тебя,или нет...не лезь,убьёт
И если идёт такая маленькая утечка,значит что она уже куда то идёт,и если ты к ней прикоснёшься,то через тебя если и пойдёт,то ещё меньше... а на большие токи даже простой автомат срабатывает.при КЗ,или при превышении тока нагрузки 16 амп.например..
Узо срабатывает при разнице в значениях тока по фазе,и нолю.....т.е.при утечке даже внутри прибора/ бойлер например,даже если он не наземлён,или имеет двойную изоляцию от поражения током/
Эта разница называется током отсечки,величина обозначена в паспорте,и на наклейке или выштамповке на корпусе....,и на нормальных узо ток отсечки можно регулировать
А как ты пишешь..за 0,31ма бьёт,или уходит в землб не важно...ЭТО тоже важно,если прибор заземлён,то ток уходит в землю,и тебя практически не бьёт,т.к.твоё сопротивление тела намного больше сопротивления заземления/ 10- 15 ом не более в разных источниках пишут/ также даже если не заземлён прибор,как бьёт зависит от сопротивления тела,разница большая у каждого,и разная у индивида в различных состояниях- опьянение,страх,радость,пот,каким органом коснулся,и т.д.,стоит голыми ногами на мокром полу,или в ботинках на резиновой подошве...
А по тому что тебя бьёт,не определишь какая нагрузка/ .уёвая наверно / т.к.основной ток идёт через нагрузку имеющую маленькое сопротивление,или на заземление,если оно исправно и правильно сделано/ контур из 3-4 точек,с хорошим контактом,или ржавый кол в сухой земле с окисленным проводом заземления на нём,и ржавой гайкой/....это имеет значение для контактов размыкателя активная,или реактивная...а для тебя какой ток пойлёт через тебя...
По правилам вроде считается напряжение более 36 вольт уже опасно/ при различных условиях по разному../..
Переменный ток оказывает более сильное действие, чем постоянный. / до 500в.,а выше,более опасен постоянный/Применяемый в промышленности переменный ТОК средней частоты представляет для человека определенную опасность уже при силе тока 0,01 А, а поражение током силой 0,1 А и более приводит к смертельному исходу.
Так что если утечка 0,31амп.пошла через тебя,и если нет узо,то тебе всё будет не важно,а если есть узо,то должен остаться живым тем более,что узо должно сработать раньше,ещё до твоего касания...
Кто умеет,тот делает!кто не умеет,тот учит!
- demivale
- Адвокат
- Сообщения: 3529
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 13:06
- Откуда: г.Багратионовск Калининградская обл.
- Благодарил (а): 1779 раз
- Поблагодарили: 572 раза
Бытовая электрика
За УЗО почитай здесь...
https://elektroschyt.ru/uzo/
https://elektroschyt.ru/uzo/
Кто умеет,тот делает!кто не умеет,тот учит!
-
- Адвокат
- Сообщения: 3659
- Зарегистрирован: 04 апр 2016, 08:27
- Откуда: Челябинск
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 498 раз
Бытовая электрика
у леграна вкл - там где светодиод. очень удобно. не думаешь как выключено)) а так то пофиг, да если ещё легран вертикально, главное чтоб выключатель был на правильном месте. на даче наверное половина выключателей стоит не с "той" стороны))
- Влаха
- Лучший тролль
- Сообщения: 2816
- Зарегистрирован: 04 апр 2016, 17:13
- Откуда: Владимир
- Благодарил (а): 385 раз
- Поблагодарили: 474 раза
- demivale
- Адвокат
- Сообщения: 3529
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 13:06
- Откуда: г.Багратионовск Калининградская обл.
- Благодарил (а): 1779 раз
- Поблагодарили: 572 раза
Бытовая электрика
И да,и нет....
ну вот во многих странах называется "включатель" - им хочется включить и работать. А на русском - выключатель - выключить и уйти
А я считаю,что правильно технически говорить- переключатель,т.к.он переключает из положения выкл.в положение вкл.,и наоборот
Если лампу подсоединить к сети,то она будет гореть постоянно,и чтобы её можно было выключать,надо в цепь поставить выключатель...
Многие электрики считают,что правильно говорить размыкатель...
Кто умеет,тот делает!кто не умеет,тот учит!
- Влаха
- Лучший тролль
- Сообщения: 2816
- Зарегистрирован: 04 апр 2016, 17:13
- Откуда: Владимир
- Благодарил (а): 385 раз
- Поблагодарили: 474 раза
Бытовая электрика
Я на примере аглицкого. Других не знаю.))demivale писал(а): ↑08 дек 2017, 10:40
И да,и нет....
ну вот во многих странах называется "включатель" - им хочется включить и работать. А на русском - выключатель - выключить и уйти
А я считаю,что правильно технически говорить- переключатель,т.к.он переключает из положения выкл.в положение вкл.,и наоборот
Кстати ещё breaker, interrupter - как раз прерыватель. circuit breaker - прерыватель цепи.
Хотя, припоминаю, встречал в паспортах оборудования ON-switch - как раз включатель по смыслу.))
- demivale
- Адвокат
- Сообщения: 3529
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 13:06
- Откуда: г.Багратионовск Калининградская обл.
- Благодарил (а): 1779 раз
- Поблагодарили: 572 раза
Бытовая электрика
Судя по схеме на корпусе...ДА
Ссыль читал?там много нужного написано вполне простым языком..
Кто умеет,тот делает!кто не умеет,тот учит!
- demivale
- Адвокат
- Сообщения: 3529
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 13:06
- Откуда: г.Багратионовск Калининградская обл.
- Благодарил (а): 1779 раз
- Поблагодарили: 572 раза
Бытовая электрика
Обрати внимание,что узо от КЗ, и больших токов не защищает....в цепи должен стоять автомат с номиналом ниже чем на узо...
Кто умеет,тот делает!кто не умеет,тот учит!
- Uglurk
- Администратор
- Сообщения: 4741
- Зарегистрирован: 10 мар 2016, 11:17
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 390 раз
- Поблагодарили: 837 раз
- Контактная информация:
- Scenic
- Дон
- Сообщения: 18056
- Зарегистрирован: 10 мар 2016, 20:36
- Откуда: Петрозаводск
- Благодарил (а): 1880 раз
- Поблагодарили: 4457 раз
- Контактная информация:
Бытовая электрика
Ты прав.
Дифф. автомат сочетает в себе функции УЗО и автомата.
А те, кто не верит в нашу доброту и великодушие, умоются кровью.
- demivale
- Адвокат
- Сообщения: 3529
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 13:06
- Откуда: г.Багратионовск Калининградская обл.
- Благодарил (а): 1779 раз
- Поблагодарили: 572 раза
Бытовая электрика
Да,и от перегрузок,и от КЗ,и как УЗО...но!цена значительно больше....чем купить [BBvideo=560,315][/BBvideo]узо+ автомат отдельный...
Кто умеет,тот делает!кто не умеет,тот учит!
-
- Адвокат
- Сообщения: 4244
- Зарегистрирован: 29 май 2016, 22:41
- Благодарил (а): 229 раз
- Поблагодарили: 263 раза
Бытовая электрика
Это я в курсе, да. Сгорает навсегда. В жизни встречал другой случай. При перегорании лампы накаливания, узо вырубало всегда. Почему, так и не понял.
- demivale
- Адвокат
- Сообщения: 3529
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 13:06
- Откуда: г.Багратионовск Калининградская обл.
- Благодарил (а): 1779 раз
- Поблагодарили: 572 раза
Бытовая электрика
Бывает лампа прострелевает дырку в цоколе ,чаще конечно спираль перегорает,но по идее узо не должно срабатывать в этом случае...это аналогично её выключению практически..
Кто умеет,тот делает!кто не умеет,тот учит!
-
- Адвокат
- Сообщения: 4244
- Зарегистрирован: 29 май 2016, 22:41
- Благодарил (а): 229 раз
- Поблагодарили: 263 раза
Бытовая электрика
При выключении света, вырубает автомат 16 ампер. Включишь пакетник, все работает. Светильники светодиодные. Думал - может че в выключателе?.. Выключатель Легранд, два провода всего подходит, вмонтирован в пластмассовый подрозетник. Проблем в нем быть не может.
Еще на этом автомате сидит кофеварка и еще один прибор, но пакетник вырубает при выключении. Пакетник не греется.
Еще на этом автомате сидит кофеварка и еще один прибор, но пакетник вырубает при выключении. Пакетник не греется.
- demivale
- Адвокат
- Сообщения: 3529
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 13:06
- Откуда: г.Багратионовск Калининградская обл.
- Благодарил (а): 1779 раз
- Поблагодарили: 572 раза
Бытовая электрика
Остальные нагрузки выключены когда свет выключаешь....?если вкл.нагрузки на пределе автомата,то небольшой скачок из за преобразователя в лампах,или пробоя в них может сказаться на автомате...Борис писал(а): ↑28 дек 2017, 20:26При выключении света, вырубает автомат 16 ампер. Включишь пакетник, все работает. Светильники светодиодные. Думал - может че в выключателе?.. Выключатель Легранд, два провода всего подходит, вмонтирован в пластмассовый подрозетник. Проблем в нем быть не может.
Еще на этом автомате сидит кофеварка и еще один прибор, но пакетник вырубает при выключении. Пакетник не греется.
Замени лампы по очереди / если люстра/, там преобразователь в них,конденсатоы присутствуют вроде,может в выключателе света дуга получается,и на автомате перегрузка срабатывает....потом если не поможет,замени автомат и посмотри...
Кто умеет,тот делает!кто не умеет,тот учит!
-
- Адвокат
- Сообщения: 4244
- Зарегистрирован: 29 май 2016, 22:41
- Благодарил (а): 229 раз
- Поблагодарили: 263 раза
Бытовая электрика
Только сейчас ответ увидел почему то. Я не пойму- как при выключении оюразщаяся дуга, может повышать ток? В выключателе. По идее наоборот. При полном контакте ток больше быть долженdemivale писал(а): ↑28 дек 2017, 20:47
Остальные нагрузки выключены когда свет выключаешь....?если вкл.нагрузки на пределе автомата,то небольшой скачок из за преобразователя в лампах,или пробоя в них может сказаться на автомате...
Замени лампы по очереди / если люстра/, там преобразователь в них,конденсатоы присутствуют вроде,может в выключателе света дуга получается,и на автомате перегрузка срабатывает....потом если не поможет,замени автомат и посмотри...
- demivale
- Адвокат
- Сообщения: 3529
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 13:06
- Откуда: г.Багратионовск Калининградская обл.
- Благодарил (а): 1779 раз
- Поблагодарили: 572 раза
Бытовая электрика
Дуга,это типа плазма,и когда конденсатор через неё разряжается,бросок получается....как сварка жрёт ток на дугу представляешь наверно....прямого контакта нет,а ток жрёт...
Фигли разбираться в физических процессах...методом тыка заменил лампы,не поможет,автомат...может на нём ток отсечки занижен,или контакты подгоревшие,или провода на клеммах не затянуты,подгорели,или губки в зажиме подгоревшие....есть автоматы,что после 5-6 сработок под нагрузкой можно выкидывать......и он внутри уже искрит на контактах...
Кто умеет,тот делает!кто не умеет,тот учит!
-
- Адвокат
- Сообщения: 4244
- Зарегистрирован: 29 май 2016, 22:41
- Благодарил (а): 229 раз
- Поблагодарили: 263 раза
Бытовая электрика
Да вот хотелось разобраться в физических процессах. Лампы менять- там их штук 6 светильников светодиодных квадратных типа как на потолках армстронг. Доступ к ним плохой.
Чтобы ток в цепи увеличился при выключении, надо чтобы сопротивление уменьшилось или напряжение поднялось. Сопротивление цепи при разрыве контактов выключателя, вряд ли уменьшится, а вот увеличится ли напряжение за счет конденсаторов и падении нагрузки-за тем по дуге идет увеличение тока? Здесь я плаваю.
Автомат вырубающийся- АББ, в рабочем режиме температура его около 36 градусов в отапливаемом помещении
- demivale
- Адвокат
- Сообщения: 3529
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 13:06
- Откуда: г.Багратионовск Калининградская обл.
- Благодарил (а): 1779 раз
- Поблагодарили: 572 раза
Бытовая электрика
36 градусов греется автомат в помещении,в котором 20-25 °, означает скорее всего,что он работает на грани допустимой нагрузки,или в нём подгоревшие контакты размыкателя,или в зажимах проводов.....Борис писал(а): ↑29 дек 2017, 21:35Да вот хотелось разобраться в физических процессах. Лампы менять- там их штук 6 светильников светодиодных квадратных типа как на потолках армстронг. Доступ к ним плохой.
Чтобы ток в цепи увеличился при выключении, надо чтобы сопротивление уменьшилось или напряжение поднялось. Сопротивление цепи при разрыве контактов выключателя, вряд ли уменьшится, а вот увеличится ли напряжение за счет конденсаторов и падении нагрузки-за тем по дуге идет увеличение тока? Здесь я плаваю.
Автомат вырубающийся- АББ, в рабочем режиме температура его около 36 градусов в отапливаемом помещении
Какая нагрузка макс.бывает вкл.одновременно?кофеварка,может мотор холодильника/ пусковой ток превышает номинальный ток потребления в 2-3 раза,в зависимости от исполнения;или кондишена....плюс 6 светильников / сколько потребляет каждый в номинале,/с дросселями,конденсаторами.....а они,и моторы имеют реактивную составляющую,всё это может вызывать бросок напруги,или тока...
Пока ты не озвучил ни один из параметров нагрузки полностью...
Кто умеет,тот делает!кто не умеет,тот учит!